人防工程安装部分的施工要点你都清楚吗?

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-18    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

人防工程安装部分施工要点你有了解过吗?没有了解过的话,接下来就跟着新疆人防通风设备的小编一起来了解一下吧!

1、防护门、防护密闭门、密闭门门框预埋要点。施工预埋阶段重点是在施工中严格按图纸、规范标准施工,各种型号、规格的门、窗等施工时均应先立门框,然后绑扎门框四周钢筋,安装门框时,必须保证位置准确并固定牢靠。应严格控制门框的垂直度,前后、左右倾斜量均不得大于门孔净高的千分之一,门框上的临时支撑型钢必须待拆模后才能拆除。施工完毕后,必须经监理公司现场监理认可,同时及时了解土建进度,在不影响土建进度的前提下,要加快预埋进度,在预留阶段,尽量做到不漏埋,对不符合规范要求,要坚决返工,直到合格为止。

人防门

2、测压管以DN15镀锌钢管煨制、焊接,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环,出墙面不小于100mm,管口向下。

3、防爆波活门、胶管活门门扇的安装符合以下规定。(1)防爆波悬板活门安装必须牢靠,开启议程、位置、标高必须符合设计要求。悬板关闭与底座胶垫贴合严密,悬板能自动开启到限位座,悬板启闭灵活。(2)胶管活门的门框与胶板粘贴必须牢固,贴合紧密,均匀一致,胶管、卡箍配套,编号、其位置、标号须正确。

4、穿越人防围护结构的管道均应在防护侧安装公称压力不小于1.0MPa的防护阀门(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀、截止阀等);穿越单元间隔墙的管道,两侧均需安装防护阀门,人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志。

5、穿越人防有密闭要求的隔墙的各种电缆、电线的防护密闭穿墙管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,两端伸出墙面不小于50mm。

6、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙(通向人防清洁区的密闭门门框墙)上均应预埋不少于4根的备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求,两端出墙不小于100mm。

7、电缆桥架和母线槽不得直接穿越临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,必须通过时应改为穿密闭套管通过,并符合防护密闭要求。

8、各种动力配电箱、照明箱、控制箱等不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装,必须设置时应采取挂墙式明装。

9、人防主体浇筑完砼后,不得再打洞开槽。

10、电气管线进入人防区,须在人防侧加装过线盒。

11、弱电管线进入人防地下室,应提前做好预埋等防护密闭措施。

12、上部建筑排水管从顶板进入人防区,应预埋防护密闭套管。

13、人防区建筑地坪厚度<150mm的项目,人防口部防爆地漏杯体应在结构砼浇筑前预埋到位。

14、防爆呼叫按钮应在主体结构施工时预埋到位。